别人给我的一个某公司做的地源热泵设计方案,其中有些地方看的比较糊涂。大家讨论一下。该项目为住宅设计冷负荷3502.8KW,设计热负荷2919KW,热水用水80吨/天。设置双U管,井深100m,每米井换热量夏季55W,冬季45W。最后算出埋管总长68509.09m,打井总深度65810m。这两个数据有点不理解。
个人认为楼主的方案只是大致测算,而且即使按照大致测算,68509也不应该是埋管长度,只能说是叫未考虑安全系数之前的打井总深度,是夏季冷负荷除以夏季单位井深换热量所得。
回复
14楼
路过学习。谢谢大家的回复。
回复
15楼
学习,继续关注!
回复
16楼
大家要加油咯!我们要趁年轻努力奋斗,利用好每一天每一时每一刻。。。。。。@
回复
17楼
学习了
回复
18楼
还要看你的同时使用率
回复
19楼
向地下排的热量为啥乘以6啊
回复
20楼
学习 啊!
回复
21楼
我觉得楼主的算法差不多,首先地埋管的工况下的能效比肯定比五高,单看夏季是没问题的,而就算冬季吸热量大,多余部分也不能靠地源热泵来制取,一是投资高,而是冷热不平衡,综上我认为延米数计算没问题