(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;(2)空气侵入变压器内部;(3)长期漏油或渗油导致油位过低;(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;(8)发生穿越性短路;(9)气体继电器故障。

(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;
(2)空气侵入变压器内部;
(3)长期漏油或渗油导致油位过低;
(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;
(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;
(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;
(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;
(8)发生穿越性短路;
(9)气体继电器故障。

需说明的是:瓦斯保护这一术语已被废止,新术语是气体继电器保护 ,轻气体动作于信号,重气体动作于跳闸

[ 本帖最后由 aytf818 于 2012-3-29 15:39 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年04月01日 19:58:19
2楼
楼主的说法是新鲜的,“瓦斯保护这一术语已被废止”的根据是在什么规范中?

瓦斯继电器的名称是不是也不用了,现在叫什么了?