杆件导荷载怎么只有楼层能有封闭面域,屋面和墙身的恒荷载和风荷载都没有封闭面域呢?但查询荷载没有形成封闭面域的面荷载也有,是什么原因呢,我柱底已经添加了虚杆。
杆件导荷载怎么只有楼层能有封闭面域,屋面和墙身的恒荷载和风荷载都没有封闭面域呢?但查询荷载没有形成封闭面域的面荷载也有,是什么原因呢,我柱底已经添加了虚杆。
2楼
应该是杆件不再一个平面上,加虚杆,支座的地方也加虚杆。
回复
3楼
都加了虚杆啊
回复
4楼
就是没有封闭的面,但我检查了荷载,杆件导后的荷载又正常,所以我就困惑什么情况下就不显示封闭的面域呢,有些复杂点的结构方便通过封闭面域检查是否导荷载。
回复
5楼
我有时候也碰到你说的问题 封闭面只是在最后加的荷载工况下才显示 其他工况没有显示 但是显示荷载工况已经导荷 不知什么原因
回复
6楼
1、是否打断;2、荷载的方向是否正确;3、杆件是否在一个平面上,是否能围城封闭区域。
回复
7楼
楼上所说得情况都没有问题,因为我倒荷载完了以后,面荷载荷载导成的线荷载都是正常的,就是封面面显示那里不显示
回复
8楼
利用按工况显示导荷载这个菜单,就可以一个个工况的显示封闭面了。
回复
9楼
我也有类似情况
而且整个屋面都有封闭面 但是中间有几个曲面没显示封闭面
但是杆件的荷载已经导入了
可能是3D3S显示问题
我感觉不能看是否有封闭曲面 而是要看最终的荷载是否是导算正确
回复
10楼
欢迎大家继续讨论,共同学习进步!
回复
11楼
经本人判断 是柱子没有打断。
回复