【讨论】人防口部到底要不要设喷淋,很多人说不需要
fangcaixia
fangcaixia Lv.5
2012年03月29日 16:00:24
只看楼主

人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。请教大家是怎么处理的?

人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?
如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。
请教大家是怎么处理的?
免费打赏
小方
2012年03月30日 17:37:36
12楼
单独战时使用的人防口部不用做,如果和平时疏散通道合用的就要设置。还有人防有自己的防火规范,和上面是什么房子没有关系。
回复
tianya88888888
2012年03月31日 09:55:28
13楼
要分清楚口部哪些是人防围护结构,再去看要不要加阀门,看到穿剪力墙就加闸阀有可能是多余的。
地下室消防是考虑平时的,也就是说口部洗消间,虑毒室等平时作为通道或者可堆东西的房间加上喷头是合理的,而不加喷头只是某些地方人防的要求吧。
回复
wangjiao139
2012年03月31日 09:59:50
14楼
学习了学习了学习了
回复
waterzy
2012年03月31日 11:04:26
15楼
我顶这个说法
回复
tatalia
2012年03月31日 11:25:31
16楼
做喷淋,与人防防护区隔墙处设置防爆阀门,平时常开,战时拆除。
回复
某日某月
2012年03月31日 12:14:59
17楼

就是局部降板做集水坑
回复
zhouquan77
2012年03月31日 15:48:23
18楼
回复
zhouquan77
2012年03月31日 15:49:07
19楼
回复
hahayou
2012年03月31日 15:57:48
20楼
平战结合的就要设,如果仅仅是战时使用的,可以不设,不过如果设了应该都要做防护阀门的吧。。至少我每次被审图都要求加设防护阀门,不过是横穿还是竖穿。
回复
andy1982
2012年03月31日 16:09:42
21楼
做为平时疏散通道当然就应该设,如果专门是人防 用的出口,我觉得不设也没关系,想虑毒室这些可以不设。
回复