人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。请教大家是怎么处理的?
人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?
如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。
请教大家是怎么处理的?
22楼
1.首先人防工程消防系统是为平时服务的,不是为战时服务的(详见规范1.0.2条)。战时不着火(生存第一位,不要从事可能引起着火的活动),这一条很重要。理论上讲,若平时不适用就可以不设消防设施。
2.防护墙以内分为清洁区和染毒区。滤毒室属染毒区。但在防护墙以内,不需要防爆只需要防毒,所以从清洁区穿滤毒室墙的管,只需要防毒,不需要防爆。因此设防护密闭套管即可,不用设防护阀。自然穿的根数越少越好,(最好一根,进去后再根据需要设支管)。
3.虑毒通道、密闭通道和简易洗消间设不设自喷,各地执行不一致。北京地区最好不设(设了会让你取消)其理由1是管道穿越清洁区染毒区增加染毒风险2,是通道处无可燃物。外地要设理由是按平时使用房间设计。平时使用不好限制:我一般虑毒通道、密闭通道和简易洗消间不设,理由面积小且是过道也不允许放置可燃物,但滤毒室要设,理由是面积较大,平时放置热染污的可能性较大。
4.注意防毒通道数染毒区。所以从清洁区拉给水管时要设密闭套管,而不必设防护阀(只防毒不防爆),标准图设防护阀理由不充分。
5.做人防工程注意、掌握以上几个概念就会很自如。
回复
23楼
lichangan1000 发表于 2012-3-31 17:04 1.首先人防工程消防系统是为平时服务的,不是为战时服务的(详见规范1.0.2条)。战时不着火(生存第一位,不 …讲的很细致,学习了,谢谢。
回复
24楼
正需要 谢谢 楼上讲的很详细