项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。
项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。
![IMAG0407.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0408.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
管必须跟避雷带连接
回复
3楼
用镀锌扁网的抱箍抱住管后跨接线就联在抱箍上,注意跨接点的长度就行了。
回复
4楼
不需要跨接。
只需要金属管道与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了。顺屋面和管道支架走。
甚至保证电气连接通路的截面和可靠性的情况下利用管道支架都行,反正都是金属的。
回复
5楼
如果钢管壁厚大于4mm,直接连接与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了
回复
6楼
管必须跟避雷带连接,用圆钢和扁钢均可。
回复
7楼
不需要跨接。
只需要金属管道与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了。顺屋面和管道支架走。
甚至保证电气连接通路的截面和可靠性的情况下利用管道支架都行,反正都是金属的。
同意
回复
8楼
管必须跟避雷带用圆钢或
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
扁钢连接。
回复
9楼
学习呢
,下次一定
回复
10楼
我看到两派了!我迷茫了,不知站中间好不好...
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
11楼
同意,钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。
回复