项目屋面出桥架与管子的连接问题
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:47:14
只看楼主

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?
PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
IMAG0401.jpg

IMAG0402.jpg
IMAG0403.jpg
IMAG0404.jpg

IMAG0401.jpg


IMAG0402.jpg


IMAG0403.jpg


IMAG0404.jpg

免费打赏
zzly2006
2012年03月30日 16:14:51
12楼
路过
回复
fydtdsqqs
2012年03月30日 17:03:52
13楼
直管总有一天会进水的。这样做当然有隐患。
回复
xishuiyuanliu
2012年03月30日 17:09:11
14楼
屋面桥架是为电梯和冷却塔电机供电的,还有屋面风机,图中的出管就是到风机的。因为屋面强电竖井和电梯机房距离较远,所以只能用桥架敷设。电梯机房高出屋面大概8米,上面装有避雷针,桥架在避雷针覆盖范围之内,所以避雷应该没问题。
回复
xishuiyuanliu
2012年03月30日 17:12:10
15楼
管子因为预埋的时候比较乱,不在一条直线上,而且规格也不一样,恐怕用普利卡管也不好看吧
回复
xishuiyuanliu
2012年03月30日 17:13:10
16楼
能具体说说嘛?
回复
xishuiyuanliu
2012年03月30日 17:14:02
17楼
现在打算用阻火泥封死,应该没问题
回复
zbf44121508
2012年03月30日 18:46:18
18楼
学知识了
回复
zhuyuanw30
2012年03月30日 19:11:23
19楼
回复
p619516139
2012年03月30日 19:24:19
20楼
回复
lnhldlwj
2012年03月30日 19:48:18
21楼
电缆不应从桥架底部进啊,应从侧面进入桥架,而且屋面这种出线最好由电缆井统一出到屋面,电缆井处防水好做。