项目屋面出桥架与管子的连接问题
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:47:14
只看楼主

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?
PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
IMAG0401.jpg

IMAG0402.jpg
IMAG0403.jpg
IMAG0404.jpg

IMAG0401.jpg


IMAG0402.jpg


IMAG0403.jpg


IMAG0404.jpg

免费打赏
lnhldlwj
2012年03月30日 19:49:33
22楼
“回复项目屋面出桥架与管子的连接问题 13# 的帖子
现在打算用阻火泥封死,应该没问题,”应该有问题!
回复
qissni122
2012年03月30日 20:23:35
23楼
像屋面这种情况,不建议采用暗埋,可以直接在楼面上明敷,这样就不会有上面问题,定位,施工难度都会很容易掌握。
回复
zzhspeed
2012年03月30日 21:10:33
24楼

1、屋面风机应该在屋面上阿,穿顶板下去干啥,如果风机真的在屋面下,那就从屋面下供电才对,电缆不应上到屋面来。
2、电梯机房如果与屋面竖井比较远,那就不要从屋面竖井往电梯引,而要从下面一层(顶板下)出竖井,引到电梯位置再引上去机房,不应上屋面去。
3、我说的防雷不是防直击雷,而是防雷电涌。只要出建筑物外壁的,尤其是在屋顶上的,都必须考虑防电磁脉冲。
回复
dgshyjm
2012年03月31日 08:00:29
25楼
设计好像不是很规范
回复
洛学
2012年03月31日 08:11:58
26楼
电缆从桥架侧面出,保持坡度,离钢管远一点,然后再到管子处,小的做防水弯,大的经防水接线盒转接,不知是否可行
回复
youmeyer
2012年03月31日 11:04:21
27楼
回复
zsh340
2012年03月31日 11:29:33
28楼
应该加防水弯头好点、、、、
回复
zhangfei2599
2012年03月31日 15:24:26
29楼
呵呵 为了省点钱,为以后留下隐患啊!
回复
el-jiang
2012年03月31日 16:21:57
30楼
回复
lzhxgx
2012年03月31日 17:12:29
31楼
管头留的有问题应该是弯头朝下,再就是防水封堵。
现在加盖板容易生锈,盒内容易积水。