项目屋面出桥架与管子的连接问题
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:47:14
只看楼主

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?
PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
IMAG0401.jpg

IMAG0402.jpg
IMAG0403.jpg
IMAG0404.jpg

IMAG0401.jpg


IMAG0402.jpg


IMAG0403.jpg


IMAG0404.jpg

免费打赏
cszhangyiping
2012年03月31日 17:24:18
32楼
屋顶的桥架这么弄,几天就绣的不成型了。已经这么弄了,在出管处修个封闭式箱子算了,再从里面转接。进水的问题就解决了。
回复
zhongcongli
2012年03月31日 17:50:11
33楼
屋面引出电气专业管路,施工过程中会经常遇到。我个人的看法是在引出屋面管子基础的上方加工一段异形桥架,这样既能连接管子,又与边上的大桥架形成一体。防水的问题,一是桥架下方适当开一些小的排水孔,而是对管孔使用油麻、水不漏进行封堵。我们现场施工时经常采用这种方法对预埋管进行防水封堵,效果还是不错的。
回复
fancunshang
2012年03月31日 19:49:46
34楼
首先,应考虑防水问题,建议使用防水弯头,直管即使封堵了,时间长了肯定漏水,存在安全隐患再者,防雷问题,不知道设计院采用的是何种防雷措施?如此设计是怎么通过图审的
回复
xubikai
2012年03月31日 20:13:15
35楼
回复
wuyue884356
2012年04月01日 09:36:50
36楼
很低级的安装和设计错误,根本不符合规定,做的再好也于事无补。
回复
gqj033
2012年04月01日 13:19:22
37楼
设计的问题就不提了:
现场施工时应该:
1、桥架做成坡度的,支线架子比干线桥架高,干线桥架上开出水口。
2、竖管防火泥必须赌好。
回复
aaadq5367
2012年04月02日 10:49:37
38楼
能不能在管口与桥架之间做个户多接线籍供电缆转弯,个人看江,请高手揩正。
回复
aaadq5367
2012年04月02日 10:51:22
39楼
能不能在管口与桥架之间做个户多接线籍供电缆转弯,个人看江,请高手指正。
回复
js高压危险
2012年04月03日 15:01:05
40楼

这个做法我们常用的
回复
an_725
2012年04月03日 17:21:56
41楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开