项目屋面出桥架与管子的连接问题
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:47:14
只看楼主

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?
PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
IMAG0401.jpg

IMAG0402.jpg
IMAG0403.jpg
IMAG0404.jpg

IMAG0401.jpg


IMAG0402.jpg


IMAG0403.jpg


IMAG0404.jpg

免费打赏
hy137430202
2012年04月04日 17:09:31
42楼
学习学习 又学多一点
回复
dianluzi
2012年04月04日 21:35:32
43楼
学习学习了
回复
imenter
2012年04月04日 23:01:41
44楼
回复
忘记的回忆
2012年04月05日 11:30:33
45楼
能不能安装立盒,把接线盒的口朝向侧面就不容易进水了,然后再做防水措施
回复
kswmh
2012年04月05日 13:59:45
46楼
一般的做法是在管子上加防水弯
回复
rui_8970
2012年04月05日 15:28:27
47楼
应该带弯管,比较安全
回复
wzf360103
2012年04月06日 08:25:09
48楼
管口与桥架之间做接线盒,侧装,供电缆转弯!改动不大!维修方便又美观!
回复

相关推荐