继续分享现场图片,供学习参考。大家只管找问题,我只管上传图片,每张都有问题。
继续分享现场图片,供学习参考。
大家只管找问题,我只管上传图片,每张都有问题。
22楼
路过,学习了,好好学习
回复
23楼
图8楼主要表达的意思应该是:
1、基础开裂,
2、在构件未安装之前,地脚螺栓应保护好,可照片中却把偌大个钢构件直接放在了螺栓上,这样会破坏螺栓;
图9难道是墙歪 了?
回复
24楼
结构新手,极其欠缺现场经验,特别需要去现场学习,看到这些照片很陌生啊,每天只面对些图纸、规范条文,看都看傻了。
回复
25楼
1.2图:要注意梁边第一根板筋到梁角筋距离为图纸立间距的1/2!
2.3、4、5图真是在考验木工的吊模水平,和砼工的浇注水平啊!看来冷缝是免不了了,对于筏板来说,确实不太好啊!
回复
26楼
第一眼看到的就是第一张图的柱顶纵筋没有弯锚,其他的还在学习
回复
27楼
那个主梁是多少尺寸啊,怎么柱筋不上了不见锚固啊???
回复
28楼
1楼的好给力呀
回复
30楼
学习了。好东西。
回复
31楼
天那,柱头锚固都没得,梁的锚固方式好像也不对!
回复