【求教】无负荷无接地现象,临时箱的主开关为什么跳闸?
fujun001
fujun001 Lv.2
2012年03月29日 21:05:16
只看楼主

今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象

2012年03月30日 11:22:23
12楼
我认为无负荷跳闸,肯定是因为短路引起的,检查各配电线路,和接地无关。不过你那个配线却是有问题的,应该用1平的线配400A断路器哈,这样比例更大
回复
lingxuct
2012年03月30日 11:26:19
13楼
16平方的电缆下接400A塑壳,有用吗?

“主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,”等于串接了二只隔离开关。

但奇怪了:“可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了”,这400A塑壳的灵敏度是相当的高啊!!!
回复
feidankt66
2012年03月30日 11:43:43
14楼
开关是否带漏电功能?楼主描述问题不清。
回复
qq466974923
2012年03月30日 12:50:34
15楼
哈哈,我也没有看明白,但是他只说一送电就跳。而且只是送开关的电,我想你那63安那路线路接线有问题,如短路啊,或是线路中有地方破损等,自己检查检查吧。
回复
dgshyjm
2012年03月30日 14:10:57
16楼
一般不短路是不会跳闸的,先检查查一下线路
回复
gami25103117
2012年03月30日 14:12:02
17楼
16平方线在90个安培左右
楼主为什么配400A的空开,没考虑载流量吗
回复
hardysun
2012年03月30日 15:06:40
18楼
思路太乱讲的不明白,不过再无负荷的前提下开关跳闸,一定是有短路的
回复
yanxu166
2012年03月30日 15:52:26
19楼
短路了吧
回复
xyx502
2012年03月30日 16:36:39
20楼
带多少负载啊?线配的不对吧
无负荷跳闸 短路造成的吧
回复
zbf44121508
2012年03月30日 18:33:17
21楼
比我的语文还菜啊 哥们回家考普通话证吧
回复