只看楼主

本结构为框架三层幼儿园,地点在北京,8度区,抗震等级一级.中间走廊处加了一道次梁,本次梁配筋计算,PKPM计算远大于主梁.首层由于抗震作用,配筋见图.二层配筋就下来了,请大家帮忙分析下,是否是软件设计有误,还是软件参数有问题.

本结构为框架三层幼儿园,地点在北京,8度区,抗震等级一级.中间走廊处加了一道次梁,本次梁配筋计算,PKPM计算远大于主梁.
首层由于抗震作用,配筋见图.二层配筋就下来了,请大家帮忙分析下,是否是软件设计有误,还是软件参数有问题.

}7OGV$O8KU33P)EX%N3ZQSQ.jpg

免费打赏
qiaodly
2012年03月30日 09:41:38
2楼
回复
gzu198516
2012年03月30日 15:32:25
3楼
换10板0930的版本,用0330的是会出现这个问题,不得解释,软件问题,试试。
回复
qiaodly
2012年03月31日 09:10:31
4楼
谢谢,已经换成09的那版了.确实好了,谢谢啊!
回复
cszntd
2012年03月31日 09:39:56
5楼
要装补丁的,是这样