7.5X14m多层框架(厂房),14米跨屋面梁截面取多少合适?14M在底层在7米位置可加底柱,但14m屋面梁怎么设置?
7.5X14m多层框架(厂房),14米跨屋面梁截面取多少合适?
14M在底层在7米位置可加底柱,但14m屋面梁怎么设置?
2楼
梁作预应力吗?
回复
3楼
东西大家可以一起分享 谢谢楼主的慷慨
回复
4楼
做预应力梁吧??
普通梁个人觉得太高了~~~
回复
5楼
屋面荷载多大啊?
层高如果不限制的话,做成500x900应该没问题
我做过一个商场,12x12M的用的就是这个截面
回复
6楼
梁还是不小吗,真的不如用预应力的梁。
回复
7楼
14米跨度不大,梁做350*900-1000左右,问题不大地.
回复
8楼
条件限制 不能做预应力
因荷载不大 用PKPM算下来 900高够了 但按设计手册一般框架梁取值1/8~1/12就不能满足
回复
9楼
高规中关于框架梁构造要求时提到可做1/10~1/18,但是楼主要注意裂缝宽度验算和挠度验算。
回复
10楼
高规中关于框架梁构造要求时提到可做1/10~1/18,但是楼主要注意裂缝宽度验算和挠度验算。
回复
11楼
下面做框架,屋面做轻钢屋架~
简单 安全 美观~
我做过很多这样的了~
回复