7.5X14m多层框架(厂房),14米跨屋面梁截面取多少合适?14M在底层在7米位置可加底柱,但14m屋面梁怎么设置?
7.5X14m多层框架(厂房),14米跨屋面梁截面取多少合适?
14M在底层在7米位置可加底柱,但14m屋面梁怎么设置?
22楼
这么大跨度厂房应该作钢结构,要不就做预应力的,不然没有安全感。你自己想一想。
回复
23楼
欢迎高手加结构设计交流群 21767125
回复
24楼
就14m而已啊,不用预应力,最好选择轻钢屋面
做框架的话没有层高限制就用350~400x1000 钢筋大点10】25左右吧
楼上达观贵人说的正是:梁截面一般梁都是由支座控制,可以在支座加腋
回复
25楼
大跨厂房,肯定用钢屋架啊,又方便又经济,画图也省事啊,哈哈
回复
26楼
14米不算大,作的一堆一堆,关键挠度裂缝算够
回复
27楼
一般都是用轻钢屋面
预应力也可以
完全做砼的,我认为最起码要到1/10,砼构造手册上好象有要求的
回复
28楼
24楼观点不错。
回复
29楼
1楼的楼主,我认为你需要说服建设单位,还是要以结构安全为主,该破坏保温和防水层时就得破坏。另外还有另两个办法你可以试试看看能否奏效:1、考虑梁在竖向荷载作用下的塑性内力重分布,通过调整使梁端负弯矩减少,相应增加跨中弯矩,调整到使支座钢筋满足要求为止。2、如调整弧度太大,难以满足要求,可考虑在梁下部适当位置增设支撑点以减小梁的跨度,达到减小支座弯矩及配筋的目的,支撑点可采用型钢支撑或预应力拉杆支撑。
回复