无翼墙剪力墙是等效为暗柱形式的剪力墙吗?
hxihua
hxihua Lv.2
2012年03月30日 11:08:29
只看楼主

《混规》11.7.18 两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙。那无翼墙剪力墙是简化成暗柱剪力墙吗?还是一般剪力墙?[ 本帖最后由 hxihua 于 2012-3-30 11:10 编辑 ]

《混规》11.7.18 两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙。那无翼墙剪力墙是简化成暗柱剪力墙吗?还是一般剪力墙?

[ 本帖最后由 hxihua 于 2012-3-30 11:10 编辑 ]
免费打赏
wyjzxy2005
2012年04月01日 09:17:51
2楼
两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,由于过短的翼墙和挑出过少的边柱未对剪力墙起到明显的侧向约束作用,按一字形墙肢确定,但计算配箍率和纵筋数量时应考虑—(摘自白绍良教授抗震讲义)