消防电梯前室加压送风口的计算问题
yoyo860524
yoyo860524 Lv.3
2012年03月30日 13:20:06
来自于通风排烟
只看楼主

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了

1.jpg

免费打赏
dandanhuqiang
2012年04月15日 11:50:22
22楼
要根据你的住户门洞来选的 门洞的过流风速不小于0.7米/s 然后根据你系统的漏风来选择漏风率(一是关闭的加压送风口会漏风,二是前室会往楼梯间漏走或隔壁住户门漏走), 还有一个就是根据你的楼层数,如果是20层以下的只能开2层的加压送风口,不然你的风量就得按照3层开计算,就不是公式里的选2了,如果20层以上一定要开3层,按照3层选风量。
回复
asdfg12398
2012年04月16日 10:52:18
23楼
正好相反,楼层少可以直接查表,楼层多就肯定比表的值要大,不能直接取
回复
xcf2010
2012年04月16日 10:56:08
24楼
上面都说过了,计算后更好,只查表不够准确。你的送风口没有百叶修正系数
回复
l13313071703
2012年04月16日 14:32:13
25楼
首先,高规规定防烟部分的风量应按风速法、压差法分别计算,与表中限值做比较取三者中最大值。
其次,你图上的情况属于防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟的条件这种情况。
计算过程中因考虑漏风系数,以及风口有效面积。20层以下开启层数N=2
回复
晓露
2012年04月16日 15:02:53
26楼
百叶的修正系数确实很重要,如果考虑不到的话很容易出问题。
回复
悟空不要调皮
2012年04月16日 15:19:24
27楼
风口300*880的好像图集上没有这样的尺寸了,弄个整数好点吧。
回复
wxszxq
2012年04月16日 15:45:22
28楼
我也是直接选的风量
回复
bingchen613
2012年04月16日 16:32:01
29楼
一个个答非所问,计算过程没啥问题,风量应以计算于规范表给出比较取大值,一般规范给出值较大(在考虑上开启门的漏风量)。井道尺寸考虑面积是一回事,但要满足风口最小安装尺寸。
回复
zyp517045792
2012年04月16日 17:35:21
30楼
风口面积=送风量÷3÷3600÷7÷0.7
回复
cake_01
2012年04月17日 21:36:23
31楼
你怎么知道的呢?我没记错的话,12~18层的单元楼,不是楼主这样的情况吗?
回复