消防电梯前室加压送风口的计算问题
yoyo860524
yoyo860524 Lv.3
2012年03月30日 13:20:06
来自于通风排烟
只看楼主

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了

1.jpg

免费打赏
cake_01
2012年04月17日 21:37:18
32楼

你怎么知道的呢?我没记错的话,12~18层的单元楼,不是楼主这样的情况吗?
回复
qq415949031
2012年04月18日 09:08:41
33楼
关于防排烟的计算过程,请问参考那本书???请告诉下小弟,求学习
回复
zhaoshansi1985
2012年04月18日 10:33:11
34楼
这个前室是合用前室,不是单纯的消防电梯前室,加压送风量应按22000-27000选择,另外这个是发生火灾的时候紧急疏散人群用的,风量小了 会让人群缺氧,因此只能大不能小,另外控制上要和火警设置联动。
回复
charry2011
2012年04月20日 08:21:15
35楼

风量小了 会让人群缺氧??正压送风的意义是在于防止烟雾的入侵吧
回复
budongcaiguai
2012年04月26日 00:43:13
36楼
新手,学习了
回复
qidaodongnanfang
2012年04月26日 17:52:57
37楼

同意这个~
回复
qihaifei
2012年04月27日 09:47:26
38楼

你理解防烟就是这样理解的吗?
回复
tzsjyzyp
2012年04月27日 10:55:22
39楼
1、这个前室是合用前室,不是单纯的消防电梯前室,加压送风量应按22000-27000选择
2、风量不能简单的查表确定,应按规范规定的方法计算确定
3、小于20层的加压送风时开启两层风口(本层及楼上一层),而非3层。开启3层开启门的断面风速可能不能保证0.7m/s
4、加压送风口风速取7m/s太冒险,还要考虑风口的有效面积及执行机构的尺寸
5、加压风口被单元门遮挡,不太好。
回复
youhun19
2012年04月27日 11:41:15
40楼
风量取的不对吧,这个应该按“防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压”这条取风量。而且技措上也说明了是按开启宽×高=1.6m×2.0m的双扇门为基础的计算值。你这个跟技措上计算的条件是不一样的,而且技措上也说明了“当前室有2个或2个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75确定。开启门时,通过门的风速不宜小于0.7m/s。
所以你这么简单取风量是有问题的,最好还是按技措上的计算方式自己好好算算。消防这东西还是小心点好。还有风口风速没考虑百叶风口有效面积系数和250mm的电动阀安装空间,一般是装在风口下侧。电动阀距地高度也有要求,你好好看看吧。
回复
oasis_zh
2012年04月27日 14:59:43
41楼
表里的数值一般都比较大,按表计算一般没问题。
回复