因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了