消防电梯前室加压送风口的计算问题
yoyo860524
yoyo860524 Lv.3
2012年03月30日 13:20:06
来自于通风排烟
只看楼主

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?

因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了

1.jpg

免费打赏
zhonglin0095
2012年04月27日 15:13:23
42楼
我一般采用风速法计算送风口的面积。
s×0.7÷7÷0.7=风口面积,再加上250的电动阀操作空间。
s就是开向前室门的面积,0.7是通过门的风速,7风口风速,0.7风口有效面积率
20层以上×3就是正压送风量
20层以下×2就是正压送风量,在和规范中的数据对比,谁的数值大就取谁
回复
ssssui
2015年06月26日 18:04:33
43楼
以前没考虑百叶风口遮挡率,学习了
回复
luochongchong
2016年05月24日 12:45:32
44楼
学习到了,谢谢各余分享.
回复
jiayouba001
2016年05月24日 13:00:04
45楼
学习了 谢谢分享!!!
回复
en034
2016年05月28日 11:31:25
46楼
好好学习,我不懂的。
回复
qq_1458615077754
2016年06月03日 10:58:23
47楼
同新手 学到了
回复
fengzhenwu77
2016年06月03日 19:17:34
48楼
很好的资料啊啊
回复
wangyinuantong2013
2016年06月15日 11:28:19
49楼
计算吧还是
回复

相关推荐

APP内打开