【不解】地下车库为什么没有选用红外光束探测器的呢?
chinapwr
chinapwr Lv.4
2012年03月30日 16:07:20
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范 7.3.1 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜采用红外光束感烟探测器。当地下车库中可以保证红外光束探测器两端之间无遮挡,并且保证安装高度距顶板间距小于一米的时候,可以采用红外光束线性火灾探测器么?在图纸区下载了很多图纸,没有发现用红外光束感烟探测器,规范上也没说不允许使用。

火灾自动报警系统设计规范

7.3.1 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜采用红外光束感烟探测器。

当地下车库中可以保证红外光束探测器两端之间无遮挡,并且保证安装高度距顶板间距小于一米的时候,可以采用 红外光束线性火灾探测器么?

在图纸区下载了很多图纸,没有发现用红外光束感烟探测器,规范上也没说不允许使用。
免费打赏
jundi1000
2012年03月30日 16:22:08
2楼
是不是因为地下车库有很多管道的原因,还是因为地下车库的梁都很大,影响了红外探测器安装,或者不经济。
求解释。
回复
走路去纽约64
2012年12月16日 15:17:03
3楼
国家标准《火灾自动报警设计规范》第七章对火灾报警探测器的选择做了详细的规定。其中,7.2.5.4条规定:在正常情况下有烟和蒸气滞留的场所,宜选择点型感温探测器。你所说的地下车库符合这一特征,因此在该类场所选择感温探测器为宜。