请问:200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?
ydq365
ydq365 Lv.2
2006年10月15日 18:35:30
来自于断路器
只看楼主

200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)

200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)
免费打赏
163xhw
2006年10月18日 10:12:30
22楼
按低压电机的考虑的话,200kw电动机的运行电流一般在360~420A范围内,单独考虑选用开关是可以用450的,但是按我的选法应该用630的,因为选的开关的额定电流的0.75=420。可以长期使用。


0.75=1/1.3,一般我在现场就用这个系数估算了。
回复
tangshuhua
2006年10月18日 10:40:04
23楼
我查了一个断路器的样本,选400A的应该没有什么问题。如果保守一点的话就选500A的,630A的太大了。
回复
wang0084
2006年10月18日 12:58:24
24楼
问下7楼0.75是什么系数
回复
lnbpli
2006年10月18日 14:14:05
25楼
如果是3极,电压400V,我认为选壳架电流630,额定电流500A
回复
mingyinjiushi
2006年10月18日 17:10:36
26楼
那是不行的,那只是相对保险丝而言.断路器里有一热继电器,一般达到额定电流不会马上跳闸.选400安就可以了.
回复
itis_me
2006年10月18日 22:16:28
27楼


切割机的堵转较严重,这是电流就会比较大的,所以需要相对较大的铭牌来告诉用户使用时的caution
是这样吧
回复
samsam
2006年10月19日 00:18:37
28楼
400A应该够了
回复
pring
2006年10月19日 10:23:05
29楼


大大的误人子弟!
有没有考虑过电动机启动时的尖峰电流瞬态分量是额定电流的几倍?衰减时间足够断路器脱扣跳闸了。
用于电动机保护的断路器瞬时脱扣电流倍数一般为12倍,选错的话等着跳闸吧!
回复
chen75
2006年10月19日 10:41:58
30楼



支持此说法,先要看电压等级
回复
print1982
2006年10月19日 14:26:51
31楼
如果断路器兼做电机过载保护时:
长延时脱扣器用做电机过载保护时,其整定电流应接近但不小于电动机的额定电流(满载电流),且在7.2倍整定电流下的动作时间应大于电机的启动时间。
瞬时过电流脱扣器的动作电流应躲过启动电流峰值或至少高于第一半波有效值。

CM1断路器热动型脱扣器具有反时限特性(长延时) 特性如图(电机保护用)
回复

相关推荐

APP内打开