200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)
200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)
32楼
220v 3.5P
380V 2P
660v 1.2P
3KV 4个千瓦1A
6KV 8个千瓦1A
回复
33楼
D型断路器250A
脱扣10--14倍额定电流保护启动电流大的负荷。
仅供参考。
实际我选400A
回复
34楼
电动机回路为什么要选照明型的空开,有资料时按电机厂家提供的额定电流靠档选...
回复
35楼
应该选400A,应为断路器本身有防止启动冲击电流的能力,可以躲过启动电流的冲击
回复
36楼
要我也会选400A的。
回复
37楼
200KW电动机?应该是380V的吧,额定电流应该不会大于400A,选NS400H 400A/3P就可以了
回复
38楼
晕啊。老师上课不好好学习,这个基础问题还要问,选断路器是断路器额定电流大于或者等于电机额度电流,现在应该知道了吧,电机的额定电流看电机铭牌
回复
39楼
别忘了,单台电机除了COSΦ外,还有η,查样本知道200kw电机额定电流为370A
回复
40楼
注意:200kW的电动机计算电流不能去约了,差别比较大,因为基本上越大的电动机其功率因数越高。200kW的电动机其功率因数应该不低于0.85,所以其额定电流I=200/1.732*0.38*.85=357.5A,和400差远了。断路器电流取1.2~1.3倍,I=460A,取500A。不能再大了,否则电缆之类的会跟着大,浪费很多。
另外建议使用智能断路器,接近无级整定,会进一步减小电缆截面。
21楼说法也不错,应该注意电压等级。
回复
41楼
同意7楼!既经济又安全!
回复