工地电源是三相五线制,一级配电箱是N线与接地线在箱内各自接上了。不过到下级箱中4P开关都是正常接的,而接地线却没有接。请问这样能起到保护作用吗?

工地电源是三相五线制,一级配电箱是N线与接地线在箱内各自接上了。不过到下级箱中4P开关都是正常接的,而接地线却没有接。请问这样能起到保护作用吗?
免费打赏
忘记的回忆
2012年04月06日 09:08:28
12楼
地线是必须要接的,你可以参考《施工临时用电规范》,而且最好N线和PE分开,因为如果PE接在N上,一旦N线出现问题,PE线也就没有用了,220V电是L和N之间的电压,与PE线无关,在设备末端如果不接PE线,一旦有绝缘破损,漏宝又出现问题时,那么箱体就带电,这样很危险的,特别是工地上人多手杂,所以还是接上的好。
回复
ywdj122333
2012年04月06日 21:35:42
13楼
不行,如果那样发生故障时断路器不动作
回复
zhengyi.cn
2012年09月24日 09:49:30
14楼
同样的疑问在困扰我。
如果不考虑安全的问题(当然,安全是最重要的),光从技术层面上来讲,如果不接地线,设备漏电的话漏电保护器会动作吗?
回复
foreason
2012年09月24日 09:57:15
15楼
PE线怎么可以不接地?
万一设备的金属外壳对地绝缘,当发生接地故障的时候,电流还是全部从N线流过,但是金属外壳却对地带相电压220V。此时漏保是不会动作的。当人去碰触设备金属外壳的时候,金属外壳就形成通路了,此时万一漏保出现OX问题,岂不是这个人就触电了?
回复
tongxiaoyu
2012年09月24日 14:13:50
16楼
应该要有PE线,不然容易出现伤人事故