难度超高的废水,环评要求回用,有什么办法吗
longyunjian
2012年03月31日 10:14:32
来自于水处理
只看楼主

我们公司的废水:COD 8000 ;氨氮 300;总氰 100;镍 20;铜 20;TDS 28000;可生化性很差,B/C小于0.18。环保没给排放指标,要求处理后回用。但我们根本就回用不了多少,环评上要求用不完的蒸发掉。我们车间回用的水质标准达到生活杂用水标准即可。 各位大侠,有什么办法没有?

2012年04月03日 14:24:58
12楼

详细介绍可以在网上搜索到,只要键入“生物倍增工艺”关键词即可。
回复
曝气软管之父
2012年04月03日 14:34:53
13楼

既然要求处理后回用,那一定是达到了回用标准,用不完的,排放掉也是可以的吗!难道回用的水还达不到排放标准吗?是不是你们的回用水也有很大的问题?
要求蒸发掉,那要额外花费多少费用,这不是人为地浪费能源么。
是不是还有另外一个可能,贵公司‘烧香’没到位,或者烧错了对象。让人给故意出难题了。O(∩_∩)O哈哈~ 玩笑了!
回复
eyhlfs
2012年04月03日 15:53:06
14楼
有点难哦
回复
gyyinfeng01
2012年04月03日 19:17:00
15楼
看来这这位是个行家,呵呵,一起来学习的,对于水质这么复杂的情况还真是不好办啊,等高手来解答 www.jipaishui.com
回复
feng29000
2012年04月04日 13:09:29
16楼
这个生物倍增技术是什么技术,怎么实现的?
回复
jeffreywood
2012年04月05日 13:11:10
17楼
请楼主给出废水水量
回复
jeffreywood
2012年04月05日 13:12:28
18楼
要回用的话,一般来说水量很大;但是要蒸发的话,水量又不能很大。环评给出的建议有问题啊。
回复
jeffreywood
2012年04月05日 13:12:54
19楼
什么行业的废水?电镀?
回复
风雨潇潇
2012年04月05日 14:04:11
20楼
总溶解固体这么高 给的数据又这么少 也很难做出判断 如果有水样的话建议楼主做个小时 主要就是破氰和沉淀之后的出水监测数据 这样对实际设计比较有帮助
如果出水COD5000左右就只能做到5000左右
回复
风雨潇潇
2012年04月05日 14:05:45
21楼
总溶解固体这么高 给的数据又这么少 也很难做出判断 如果有水样的话建议楼主做个小时 主要就是破氰和沉淀之后的出水监测数据 这样对实际设计比较有帮助
其实8000左右的参数基本也只能考虑做过简单的物化加生化
回复

相关推荐