100对大对数电缆怎么能有接头吗
sjjdnnlcqw1983
2006年10月15日 22:53:50
只看楼主

由于第一次接触综合布线,在计算电缆长度时没有注意现场的情况,算少了5米多,我想问能不能像接电源线那样接啊?有没有什么技术能把两根100对电缆接在一起啊?谢谢

由于第一次接触综合布线,在计算电缆长度时没有注意现场的情况,算少了5米多,我想问能不能像接电源线那样接啊?有没有什么技术能把两根100对电缆接在一起啊?谢谢
免费打赏
francishe
2006年10月19日 17:21:32
12楼
怎么这么菜,线缆都应该多留余量,包括电缆、大对数、网线、光纤,给甲方报多一点,给老板报多一点点。少了,被人骂,多了,进自己口袋,谁知道啊?
太年轻了,积累经验吧
回复
luo651022
2006年10月19日 18:26:52
13楼
100对通信电缆可以有接头,用4个25对的端子接,但要按电缆的颜色线对接线,接好后,必须进行电气检测,后外用套管热缩防潮.
回复
zh_yingyu
2006年10月20日 09:18:07
14楼
你的线有多长?建议还是换电缆吧
回复
hurricaneliu
2006年10月30日 22:41:30
15楼
条件要求高的话可以用大对数的航空电连接器啊 阵脚全是镀金的 接插以后绝对防水防尘
回复
yukichen117
2006年11月14日 17:58:36
16楼
唉,,,就5米? 不能多算一点麽,,接头吧,加个热缩套管。
回复
yaojiangbiao
2006年12月02日 13:37:28
17楼
00对通信电缆可以有接头,用4个25对的端子接,但要按电缆的颜色线对接线,接好后,必须进行电气检测,后外用套管热缩防潮.
还有,你的电缆是多长的啊,看看衰减是不是影响
回复
xiebesheng
2006年12月04日 10:50:41
18楼
土一点的办法就是手工接,加热压套管。。完成。。
回复
zhouchangjing_84
2007年05月07日 05:23:12
19楼
我晕,真是麻烦...................