D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,作法详国标03D501-4/23页。变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?
D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,
作法详国标03D501-4/23页。
变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?
22楼
学习了,路过
回复
23楼
用混凝土封起来,只要技术指标达到要求,你在里边这么接别人都看不到的。
回复
24楼
参考这种做法如何
回复
25楼
做LEB箱,整洁美观,符合你的要求!
回复
26楼
区管的建议很不错啊,值得借鉴。可能不会太美观,施工的时候要注意哦!
回复
27楼
做个等电位箱,美观。
回复
28楼
我是路过来学习的,谢谢楼主了
回复
29楼
扁钢做成倒U型,贴钢板直接焊接,U型钢板另一端就可以与通长扁铁焊接,这也是种方法,但是扁铁都是明敷。要做黄绿漆!要注意焊接长度!
补充一下:刚看了有朋友发的图和区管的方法,其实都可以,只是楼主只提到了是给楼上的设备的,所以我觉得他们两位给的做法,算是比较浪费,因为做成了接地汇聚点,也就是裸露的等电位接地汇聚点了。
[
本帖最后由 shusheng2008 于 2012-4-9 16:17 编辑 ]
回复
30楼
保护中性线采用电缆,穿保护管敷设接至变压器室接地端子板。
回复