采用什么办法能防止离心泵进气?
gzdq_2009
gzdq_2009 Lv.2
2012年03月31日 12:00:54
来自于水处理
只看楼主

如题,我们工程中业主要求增加一台水泵作为应急排水,可是又不愿意采用潜水泵,只能采用普通的卧式离心泵,我们给他选择了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墙上打孔业主也不接受,池体上面也没有地方能够做新的泵基础,没地方安装,只能安装在地上,这样进水管道就存在一个倒U字型,出水管道也是如此,要去另一个更高的水池里面,也是个倒U字型的,采用什么办法能够有效地防止水泵进气呢?在线等高手指点,谢谢

如题,我们工程中业主要求增加一台水泵作为应急排水,可是又不愿意采用潜水泵,只能采用普通的卧式离心泵,我们给他选择了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墙上打孔业主也不接受,池体上面也没有地方能够做新的泵基础,没地方安装,只能安装在地上,这样进水管道就存在一个倒U字型,出水管道也是如此,要去另一个更高的水池里面,也是个倒U字型的,采用什么办法能够有效地防止水泵进气呢?
在线等高手指点,谢谢
免费打赏
srxcscs66
2012年03月31日 14:51:05
2楼
您可以进威士帮水处理集团看一下,一定 印染废水回用能找到你满意的答复的。
回复
如烟往事
2012年04月24日 10:02:15
3楼
这样安装不可避免会出问题,倒U型顶部聚集气体造成“气缚”现象,水泵不出水。最好在水池顶部型钢做架子作为水泵基座安装,这种自吸泵不会太大。安装水池顶部坑定没有问题。
回复
lan196
2012年05月16日 15:04:22
4楼
可以试试在你的泵前增加一个负压槽,槽底部一个出口接泵,顶部留三个口,一个进口;一个加水口,一个排气口。开泵前保证槽里面有水就可以了,我们这边都是深3-4米的池子,而且我们的问题都有90多度,我们都是这样做的。
回复
cool921_sky
2012年05月29日 16:39:25
5楼
做u字型为什么不做成n字型呢