建规上好像没有规定多层需要保证天面水箱,管网压力。以前一直没做过,也没通不过消审,可最近换了个老总,就过不了了。。。。。。各位同仁认为做还是不做呢?
建规上好像没有规定多层需要保证天面水箱,管网压力。
以前一直没做过,也没通不过消审,可最近换了个老总,就过不了了。。。。。。
各位同仁认为做还是不做呢?
2楼
低规第8.6.3条说的已经很清楚了。
回复
3楼
看来多层做稳压比禽流感传染还快.既然他们要求,做上就是.不然要给电补提容量,很没面子.我有一同事,他每个工程都做稳压,如审查说不必,取消了事.
回复
4楼
不需要,重力流水箱就行。
回复
5楼
水压够的话,只用作稳压的话做高位水箱就行了,但是如做了消防泵的话就是要做稳压泵的,要不就通不过的,如果要求没有那么高的话,又要为甲方考虑的话,够水压的就可以不用做啦,我以前都是自己做的,都OK啦
回复
6楼
建规:第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
因此,多层消火栓系统不需要做稳压泵,应该设置重力自流的消防水箱,且满足最不利点的要求。
回复
7楼
设置了水箱,可能只保证了前十分钟的消防水量,不一定满足最不利点的压力要求,那是不是又要做稳压设备呢?我决的应该做的。
回复
8楼
应该按规范设置重力自流的消防水箱;
回复
9楼
可以不做,规范上很清楚。但审图时如要做,那就委屈一点,给他做上。我的审图单今天刚被打回来,问同事是否和他斗,最后一致决定,敌进我退!!!人家比你老,你就是错,虽然很鬼火,真的!!
回复
10楼
那你就给他改呗!有的消防部门还要求厕所加自喷呢!也没有办法!
回复
11楼
不知道同行是否清楚和理解临时高压消防给水系统。临时高压就是系统有泵的高压系统。