不明白开闭站是变电站的上级还是下级!干了个活是一路10KV的经开闭站分四路给四个变电站再到配电室,还看过变电站经开闭站分配给各配电室的。有点糊涂,希望能给解答下
不明白开闭站是变电站的上级还是下级!干了个活是一路10KV的经开闭站分四路给四个变电站再到配电室,还看过变电站经开闭站分配给各配电室的。有点糊涂,希望能给解答下
22楼
区管解释的挺好。
回复
23楼
开闭站、开关站、开闭所差不多一个意思,没有主变压器的电力站。
就好比各家各户内的开关板、开关箱一样的概念(这里只不过是低压而已)
用于扩大、延伸电网、分配电能。
回复
24楼
开关站是配置断路器的,属于上级站,不仅能扩充间隔而且能设定综保的动作时限;开闭站是配置负荷开关的,仅起到接通电源扩充间隔的作用,如果开闭站用负荷开关加熔断器组合去扩充间隔和接通电源能起到上级站的作用。
回复
25楼
开闭站是10KV以下变电所的上级。
回复
26楼
对于由他供电变电站他是上级,对于给他供电的变电站,他属于下级。你滴明白了?
回复