趾板F型铜片在施工中未保护,损坏严重,高手们给个解答正在施工,工期紧张,大家给个答复现在凿除部分砼,新老砼采用高强度界面胶结合,并使用了防止自身收缩的微膨砼。为防止施工冷缝,在顶部设置一道止水,不知这样是否妥善,请高手给予解答,不胜感谢。[ 本帖最后由 tigerxxd 于 2012-4-16 22:49 编辑 ]
趾板F型铜片在施工中未保护,损坏严重,高手们给个解答
正在施工,工期紧张,大家给个答复
现在凿除部分砼,新老砼采用高强度界面胶结合,并使用了防止自身收缩的微膨砼。为防止施工冷缝,在顶部设置一道止水,不知这样是否妥善,请高手给予解答,不胜感谢。
[
本帖最后由 tigerxxd 于 2012-4-16 22:49 编辑 ]
2楼
看图片,还可以采用补焊一条铜片,采用双面焊
回复
3楼
将砼凿开,但要保证对铜片不产生破坏
回复
4楼
止水铜片破损严重的话。。。
混凝土拆除重新浇筑。。
回复
5楼
拆除砼,重新施工。
回复
6楼
可以采用人工调敲平后补焊,铜片缺损处剪除后加铜片补焊,焊接应合乎规范要求。
回复
7楼
这工程中混凝土外观也太差了
回复
8楼
补焊凿混凝土工作量不小且混凝土不易浇筑密实,全部凿除损失较大,如果贴着混凝土表面双面补焊能实现的话,有利于实际施工操作!
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
还是建议把止水全部敲掉重做,不知道你这个是多大的项目,如果是大型工程做到这个程度,没啥好商量的,必须重做,铜止水弄成这个样子。。。问题已经很严重了,本身铜止水的要求就很高,而且这种T字头,好多工程里面都已经采用直接冲压成型的了,焊接的止水效果。。。既然前期的施工质量都这个样子,你能保证焊接的效果会好???
回复
11楼
同意补焊处理,拆除后重新浇筑不能赶上工期而且费用巨大。
回复