【求助】原题为止水铜片损坏情况,现附上修复方案,请高手给予指导。
tigerxxd
tigerxxd Lv.2
2012年03月31日 17:23:01
只看楼主

趾板F型铜片在施工中未保护,损坏严重,高手们给个解答正在施工,工期紧张,大家给个答复现在凿除部分砼,新老砼采用高强度界面胶结合,并使用了防止自身收缩的微膨砼。为防止施工冷缝,在顶部设置一道止水,不知这样是否妥善,请高手给予解答,不胜感谢。[ 本帖最后由 tigerxxd 于 2012-4-16 22:49 编辑 ]

趾板F型铜片在施工中未保护,损坏严重,高手们给个解答

正在施工,工期紧张,大家给个答复
照片 466.jpg 照片 486.jpg
止水铜片修复方案.jpg
现在凿除部分砼,新老砼采用高强度界面胶结合,并使用了防止自身收缩的微膨砼。为防止施工冷缝,在顶部设置一道止水,不知这样是否妥善,请高手给予解答,不胜感谢。

[ 本帖最后由 tigerxxd 于 2012-4-16 22:49 编辑 ]

照片 466.jpg


照片 486.jpg


止水铜片修复方案.jpg

免费打赏
tmgc3zxh
2012年04月05日 13:08:43
12楼
新手,还看不懂具体是什么,来学习学习!
回复
jewel830412
2012年04月05日 17:18:34
13楼
这是正规施工队伍施工的嘛?估计也是厨子施工吧。说正题,双面焊质量要求高,就这个施工队伍怕完成不了吧。还是打掉混凝土重新浇筑吧。别因小失大。
回复
tigerxxd
2012年04月16日 22:34:22
14楼

现在凿除部分砼,新老砼采用高强度界面胶结合,并使用了防止自身收缩的微膨砼。为防止施工冷缝,在顶部设置一道止水,不知这样是否妥善,请高手给予解答,不胜感谢。 止水修复图片.jpg
回复
whzone
2012年04月17日 15:32:31
15楼

回复
litao_2000_2000
2012年04月18日 09:01:54
16楼
建议:凿除混凝土,重新施工止水的好
回复
dylszx
2012年04月18日 09:11:42
17楼
止水带之间如何闭合呢?
回复