请各位达人看看剪力墙结构布置合不合理 我总感觉楼梯那边做成封闭的不好 大四新手如果有错误请指教
请各位达人看看剪力墙结构布置合不合理 我总感觉楼梯那边做成封闭的不好 大四新手如果有错误请指教
2楼
这种建筑是当今典型的商住楼建筑,是一个非常成熟的建筑方案,结构布置简洁明朗,结构布置属于基本上合理的范围。这样的结构布置的质量中心和刚度中心基本上是吻合的,一定在规范允许的规定以内。可以按照这样结构布置,去完成你的设计。
回复
3楼
并不是所有的转角、相交的地方都需布置剪力墙,中间部分剪力墙布置太密,会造成扭转效应过强,调整减少部分剪力墙
回复
4楼
个人感觉剪力墙布置的有点太多了 特备是中间部分 能简化则简化一点 对于抗扭也是好的
回复
5楼
剪力墙设置是需要荷载组合的,你都不知道具体荷载是多少,怎么就凭自己的感觉判断呢,何况你也没做过具体点的设计计算,也没有设计经验,如此武断,作为理科生是不应该的,设计讲究的是实际的计算,没有经过计算,是很难说清楚的,再说楼梯间的剪力墙不单是属于楼梯间的,还要承担邻近房间的荷载,而且楼梯间在中部,也可以当做是一个筒体结构,这对抗震效果来说是很好的。
回复
6楼
业主肯定不会通过了,剪力墙太浪费了。
回复
7楼
剪力墙太多了,优化一下吧,结构刚度要合适。:)
回复
8楼
剪力墙太多了
回复
9楼
太密集了!!!
回复