大家来看看这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?
sllwwasky
sllwwasky Lv.4
2006年10月16日 12:14:10
来自于砖混结构
只看楼主

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!
请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

1160972222349.JPG

免费打赏
wfcd163
2006年11月27日 21:25:23
22楼

1、由于大跨度板没有布置附加放射筋
2、钢筋板凳筋没有按要求放置,导致负弯距钢筋没有按要求放置在板顶

回复
胖仔001
2006年11月27日 21:25:48
23楼
实际上质量防止通病有此类答案
回复
zhuxup
2006年11月27日 21:34:44
24楼
可能由于板的厚度太小,而角部刚度大而造成裂缝.估计配筋不会出现问题,住宅板配筋略懂设计的人应该不会忘记.
回复
bai138
2006年11月27日 21:39:23
25楼
我个人认为主要原因有两个,其一:负弯矩筋在该处薄弱.其二,砼强度低!
回复
gztjwjm
2006年11月27日 22:06:17
26楼
根据你所提供的条件分析,很有可能是设计方面的原因,如果单纯是施工方面原因的话,不可能在所有的房间/相同的部位出现相同类型的裂缝,我是说在常规下,如施工时人为的话,那就说不清了,请问一下楼主是做什么工作的?还是房屋的主人?
回复
xtzhuang
2006年11月28日 08:37:40
27楼
原因分析主要从两个方面来看:一、受力分析 二 施工措施
一、受力分析:从弹性理论分析此处为应力集中且刚度较大的区域,变形差别较大的区域
二、施工措施:板厚度不足,受力钢筋位置和数量不符。
回复
hxgwj
2006年11月28日 08:41:57
28楼
如果墙体无裂缝,可以排除地基沉降不均匀的问题,另外要看裂缝出现的时间,才能确定是楼面荷载或温度裂缝。
回复
w_lqf
2006年11月28日 08:50:07
29楼
提问者提供的信息不够全面和详细:例如是何种基础,板厚、平面尺寸和配筋情况,是否四角都有裂缝等等。如果能排除基础不均匀沉降和温差的因素,最大可能应该是板角的负筋配置不合理和施工质量的原因。
回复
zhuzipi
2006年11月28日 09:18:05
30楼
裂缝是由于应力引起的,根据大量现场经验基础沉降引起楼板开裂非常罕见,尤其只出现在墙角部分就更不可能。如果这位业主所说开裂的板是屋面板则温度引力集中引起裂缝的可能会比较大;如果住户所说开裂楼板是一层地面并且无地下室,则房心土回填不密实下沉引起地面开裂;如果开裂楼板处于中间层,往往墙角处板负弯矩相对比较集中,多半是因为板角钢筋配筋不当或施工质量引起板开裂,如果是这种情况请观察板跨中是否产生较大挠度,如果挠度不明显此裂缝产生后板应力会进行重分布,不会影响结构安全,只需对裂缝进行处理即可。
回复
lmingdong82
2006年11月28日 09:49:39
31楼
从你描述判断:首先可以确认不是温度裂缝,因为温度裂缝一般都是在板中间出现,而且是上下贯通的,就是从楼上可以看到楼下的裂缝;那就是受力裂缝,如果是板跨中钢筋不足,板底就会出现双向板塑性铰线的裂缝,若是板负筋不足,在板顶沿墙边及阳角45度方向均会出现裂缝。又由于主卧、次卧也都出现类似的裂缝,很可能是由于设计未设置阳角附加筋或施工时板顶筋被踩踏导致。