大家来看看这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?
sllwwasky
sllwwasky Lv.4
2006年10月16日 12:14:10
来自于砖混结构
只看楼主

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!
请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

1160972222349.JPG

免费打赏
cqwxlp
2006年11月28日 10:32:23
32楼
施工质量的问题,浇注时踩踏导致钢筋下沉,或者根本就没按图纸施工。设计这种错误一般不会犯的。
回复
zhouwei-918
2006年11月28日 10:36:37
33楼
大家说的都差不错,不过有没有这样的原因:砖混的结构,其圈梁和构造柱及楼层板一起浇筑,导致不均匀沉降引起。
回复
cqwxlp
2006年11月28日 10:39:47
34楼
不知34楼兄弟所指的是什么沉降。不妨详细说点。
个人认为这样一般不会,而且一般也没这么操作。
回复
mengxb5687
2006年11月28日 10:55:37
35楼
墙角负弯矩筋问题!
回复
zxc001
2006年11月28日 11:04:20
36楼
肯定是角部的配筋问题,一是设计小了;二是施工时被工人给踩下去了,可是别处为什么没踩下去啊?最大的可能是钢筋设计小了。次要的原因还有板跨大板厚薄板变形大也可能产生这样的问题。
回复
jiegou1122
2006年11月28日 12:23:49
37楼
商品砼质量应该也是现在板裂缝的问题.我今天也刚刚碰到一个,而且楼板已经漏水.但是我查设计书没有什么问题.施工单位还等我处理呢.只能加固了.
施工时楼板大量堆积荷载应该也有问题
活荷载还没上呢.因此配筋应该够了我想
回复
yaya31123
2006年11月29日 09:37:40
38楼


我到觉得很有可能是施工原因。
首先,设计者一般不可能出现这种错误:板厚不够、负筋漏布,或者混凝土强度问题。
还有,即使是板厚不够,裂缝优先在板中央。
最重要,根据我在工地的了解,很有可能施工方的低级钢筋工在转角处以为钢筋“打架”,够了,负筋间距放大了,
或者,以为转角两边都有钢筋,没有必要再放架立筋了,施工时由于施工程序上的问题,转角负筋别踩。
以上只是个人意见。要明白原因,最试验一切都明了。
回复
yaya31123
2006年11月29日 09:40:18
39楼


很同意这种意见
回复
minlion8
2006年11月29日 20:37:56
40楼
转角处未布置放射筋
一般做法,在转角处放置七根长度不小于2米的放射筋(江苏省)
回复
xu06
2006年11月29日 22:23:13
42楼
我过去也碰到类似问题,所有的房间都有,说负筋的问题是不符合实际
回复

相关推荐