大家来看看这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?
sllwwasky
sllwwasky Lv.4
2006年10月16日 12:14:10
来自于砖混结构
只看楼主

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!
请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?

1160972222349.JPG

免费打赏
xiaolezeng
2006年11月29日 22:49:00
43楼
个人感觉应该是阳角处没有放置放射性负钢筋造成的。
回复
tdwangxiang
2006年11月30日 08:43:22
44楼
从施工角度来说,可能有以下原因:
1、混凝土养护时间不够,浇水时间不够或者提前拆模
2、钢筋帮扎或者量不够,也可能是板面负筋没有按要求的长度和位置放置
3、混凝土强度没有达到设计强度,这一点是施工中普遍存在的问题
从设计角度来说,可能有以下原因:
1、设计者没有考虑到该处的受力情况,或者因为疏忽叫此处的钢筋漏掉了
2、设计者过于考虑了经济因素,使得结构的安全系数过小

不过,从个人角度来看,施工方面的因素应该是主要的
回复
xcsjxhj
2006年11月30日 14:46:37
45楼
1、由于大跨度板没有布置附加放射筋
2、钢筋板凳筋没有按要求放置,导致负弯距钢筋没有按要求放置在板顶
3、板厚问题,板厚度太小可能引起裂缝。
4、混凝土等级问题,混凝土等级太低。
5、板内钢筋配置问题,配筋不符合最小配筋率。
6、施工质量问题。
7、使用时板面堆积荷载可能太大。
回复
hard-stone
2006年11月30日 15:11:57
46楼


面筋没有发挥作用!或者是面筋设置不符合规范第10.1.7条之规定!
回复
daxiang8080
2006年11月30日 18:31:48
47楼
太阳辐射较强烈的地区,如:云南,砖混结构的房屋四角因为外墙受热较板面大,外墙应力在房屋四角释放,会造成该种裂缝,而且裂缝宽度会随季节变化。
回复
tcc_lga
2006年12月01日 08:56:02
48楼
应该是温度裂缝
回复
zhuxup
2006年12月01日 10:31:00
49楼
大家分析的都很有道理,所以对于工程事故没有定律,最好是具体工程具体分析,天下没有完全相同的两片树叶,就是这个道理.
回复
yang.shopping
2006年12月01日 10:46:20
50楼
我对板的承载力设计有问题的说法不赞成,该朋友可能对工程质量通病了解不够。

板角45度裂缝是一种质量通病,在现浇钢筋砼楼板开始替代预应力多孔板盛行的时候经常发生,通常出现在砖混结构建筑物的阳角处,其他部位发生极少。

引发发生该问题的因素较多,主要有以下几点:
1、温度应力影响
2、混凝土自身收缩
3、刚度不均
4、施工问题
5、基础沉降不均

大多该问题并不影响结构使用安全,只需将该缝进行封闭处理即可。

预防该问题的方法:
1、适当加厚该部位板厚以提高刚度。
2、适当加强该部位配筋(特别是负筋,并建议采用2级以上钢筋,以免施工时踩陷)以提高抵抗温度应力及砼收缩应力。
3、加强施工管理(包括砼的浇筑及养护)。
4、对建筑物的阳角部位基础进行特别考虑。
回复
yang.shopping
2006年12月01日 10:56:48
51楼
再对上面一些朋友的说法商榷一番:

1、该类裂缝基本上都是板面、底贯通的。
2、经本地实践验证,放射筋的布置基本无效。
3、卧室的板一般不会太大,如3.6m×4.2m,但裂缝照样可能出现。
回复
zb001
2006年12月01日 11:32:40
52楼
楼地面沿板缝方向裂缝及预防
不妨可以参见http://co.163.com/forum/content/233_375734_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开