大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?
大家来看看,帮忙分析哈,这个现浇板裂缝会是什么原因引起的?小女子不胜感激!
请教个问题,现在一栋砖混结构的房子在相同的地方楼板出现了相同的裂缝,客厅,主卧,次卧,墙角地面都有45度三角形裂缝。请教哈,这个会是什么原因引起的呢?板是现浇板,由于我没有结构图,不知道板厚和板配筋,所以请教哈大家这个会是由于什么原因引起的呢?
![1160972222349.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/90/7B/rBBhH11IqDaAIJJ8AAAL8ISkbP0684.JPG)
53楼
混凝土收缩裂缝,应正确配置放射筋!
回复
54楼
因为没有结构图只能猜测原因,建议找出结构图在分析原因。
没找到图之前我同意没放角部放射筋的说法。
回复
55楼
转角处可采用放射状钢筋 @max<200
也可能是施工时过早上去放线,还有抹光时也注意一下
回复
56楼
裂缝是由于应力引起的,根据大量现场经验基础沉降引起楼板开裂非常罕见,尤其只出现在墙角部分就更不可能。如果这位业主所说开裂的板是屋面板则温度引力集中引起裂缝的可能会比较大;如果住户所说开裂楼板是一层地面并且无地下室,则房心土回填不密实下沉引起地面开裂;如果开裂楼板处于中间层,往往墙角处板负弯矩相对比较集中,多半是因为板角钢筋配筋不当或施工质量引起板开裂,如果是这种情况请观察板跨中是否产生较大挠度,如果挠度不明显此裂缝产生后板应力会进行重分布,不会影响结构安全,只需对裂缝进行处理即可。
回复
57楼
我虽然没有工程实践经验。但学到了不少的东西!谢谢各位的经验!
回复
58楼
负筋长度不够,转角处可采用放射状钢筋
回复
59楼
如果裂缝是全楼贯通有可能是与地基沉降有关,但如果不是全楼贯通可能是负筋不够也有可能是施工队质量有问题
回复
60楼
是不是你的顶板的板筋配的强度不够
或是你的顶板的支座搭的不好,
回复
61楼
楼主说过是在每个房间的板角处都出现了裂缝,估计绝不会是沉降。
可以看板的跨中是否有挠度,如果有,就是板的负弯距筋的问题,断开位置不够,数量不够。
若板跨度大,有可能未放置放射筋。
回复
62楼
1.面筋施工时踩踏了,在阳角处没有布置附加筋
2.板厚度不足,受力钢筋位置和数量不符。
回复