三相四线制插座中性线选择
yourthy
yourthy Lv.4
2012年04月01日 20:26:34
只看楼主

今天做完一个配电盘(我们是修理企业,不换线,原型修),在一个给微波炉的插座接线时遇到困惑 原来的柜子是中性线取N 就是跟三相四线电源一起进来的中性线而技术员给的图纸要求 是直接取保护线PE. TN-S系统里 既然保护线PE与N线分开 为什么这个插座又要接回PE问技术员他也说不清 说按上面下的图纸 可是我还是想搞清楚 原来的柜子里可以接N的 吖 论坛里面大侠多 帮帮小弟 再次谢过

今天做完一个配电盘(我们是修理企业,不换线,原型修),在一个给微波炉的插座接线时遇到困惑
原来的柜子是中性线取N 就是跟三相四线电源一起进来的中性线
而技术员给的图纸要求 是直接取保护线PE.
TN-S系统里 既然保护线PE与N线分开 为什么这个插座又要接回PE
问技术员他也说不清 说按上面下的图纸 可是我还是想搞清楚 原来的柜子里可以接N的 吖
论坛里面大侠多 帮帮小弟 再次谢过
免费打赏
yourthy
2012年04月01日 20:28:06
2楼
如果是防止漏电 或者三相不平衡 那接N 不是更好
回复
cszhangyiping
2012年04月01日 23:28:42
3楼
我家的微波炉就3根线啊,3相四线的微波炉没见过。不会是3相的,没有零线,PE是接地保护线吧。那样跟N线就没关系了。
回复
xishuiyuanliu
2012年04月02日 12:33:45
4楼
三相的接N吧应该
回复
htgryxgs
2012年04月02日 17:54:53
5楼
零线应当接N的,你那个PE线可能就是零线,如果按现在的要求,应是三相五线,3个火线,一个零线N,还有接地线PE
回复

相关推荐

APP内打开