一跟梁,一端是柱,一端是主梁,PKPM出图标注成悬挑梁
叶丶知秋
2012年04月02日 09:15:33
只看楼主

一跟梁,一端是柱,一端是主梁,PKPM出图标注成悬挑梁如图,大侠们这怎么弄,新人求教

一跟梁,一端是柱,一端是主梁,PKPM出图标注成悬挑梁 XL.jpg如图,大侠们这怎么弄,新人求教

XL.jpg

免费打赏
土豆粘卷子
2015年01月20日 14:53:05
42楼
这个问题也经常遇到,我的处理方法就是建模的时候把这种梁做成次梁,两边点铰接,出的计算书也是合理的次梁配筋,只有用PKPM的施工图软件出图时才会出现给定义成了悬挑,我都是手改为次梁的。
回复
tingshmily
2015年04月01日 11:16:17
43楼
很好的例子!学习了……
回复
wuyaling-susu
2015年04月08日 10:20:17
44楼
学习了 我也出现这个问题
回复
yunlingfeng163
2015年04月08日 10:25:34
45楼
谁会用pkpm出的做施工图啊,自己不会判断修改啊
回复
结构小逗逼
2015年04月27日 14:25:42
46楼
新人路过学习了
回复
lgdong2011
2015年04月27日 15:35:16
47楼
不宜按悬挑,按悬挑,另外一个方向的框架梁不就成两跨了
PKPM生成一般还是一跨

PKPM碰竖向构件就认为刚度大,不太合适,需要改进
回复
strugineer
2015年04月27日 21:54:18
48楼
主梁考虑 柱端加密
回复
xxjiayou0419
2015年04月28日 23:24:43
49楼
改成框架梁就完事了,一般不做内悬挑
回复

相关推荐