故障:气阻破坏 原因:输水管道的起伏段,没有安装进排气阀,产生气阻爆管。预防措施:必须在山岭管段或谷底管段设进排气阀。 排除方法:更换被破坏的管材,根据地形安装排气阀PVC-U管道系统故障之接口渗漏及预防措施故障:接口渗漏原因:1、管头发生裂纹引起漏水 2、管头搭接长度偏短或接头不牢固而漏水 3、管件漏水排除方法: 1、可用粘合剂在漏水处缠好,或把裂纹处用100目砂布打毛,涂上粘合剂,再选一块比裂纹稍长稍宽的塑料管片,用100目砂布打毛,涂上粘合剂,把管片贴在裂纹处,并左右移动一下,稍等片刻即可。
原因:输水管道的起伏段,没有安装进排气阀,产生气阻爆管。
预防措施:必须在山岭管段或谷底管段设进排气阀。
排除方法:更换被破坏的管材,根据地形安装排气阀
PVC-U管道系统故障之接口渗漏及预防措施
故障:接口渗漏
原因:1、管头发生裂纹引起漏水
2、管头搭接长度偏短或接头不牢固而漏水
3、管件漏水
排除方法:
1、可用粘合剂在漏水处缠好,或把裂纹处用100目砂布打毛,涂上粘合剂,再选一块比裂纹稍长稍宽的塑料管片,用100目砂布打毛,涂上粘合剂,把管片贴在裂纹处,并左右移动一下,稍等片刻即可。
2、要把子管和母管各打毛3~6厘米,弧长略大于漏水处,再截一节宽3~6厘米、弧长稍小于打毛的弧长的管片,管片内外两侧都要打毛,先在内侧涂粘合剂,然后盖在涂了粘合剂的子管上,要贴紧母管,左右移动下,且缝隙内也要灌满粘合剂,凝固后,再截一节宽6~12厘米的管片,内侧打毛,涂上粘合剂,盖在涂了粘合剂的接口上,左右移动一下,片刻即可。