模块机组--近期工程照
xue871017
xue871017 Lv.2
2012年04月03日 09:02:15
来自于工地图片
只看楼主

[localimg=600,450]1[/localimg]

[localimg=600,450]1[/localimg] IMG_0018.jpg IMG_0097.jpg IMG_0014.jpg

IMG_0018.jpg


IMG_0020.jpg


IMG_0026.jpg


IMG_0097.jpg


IMG_0101.jpg


IMG_0014.jpg


IMG_0016.jpg

免费打赏
skygirl368
2012年04月09日 10:06:34
22楼
一排模块机组看起来很壮观。。。
回复
zjsylucc
2012年04月09日 13:27:09
23楼
甲方被厂家骗了不少钱
回复
bogedar
2012年04月09日 14:48:25
24楼
甲方被厂家骗了不少钱。是亮点
回复
寒冬
2012年04月09日 16:32:38
25楼
管道和保温做得不错,但是感觉保护层镀锌铁皮可是不敢恭维啊!感觉不是工艺差,材料差一些吧!
回复
foofright
2012年04月09日 16:56:17
26楼
机组太多了,没有机房的话用个风冷螺杆也好的啊 ,这样安装多费劲
回复
mongdefang
2012年04月09日 17:46:31
27楼
部分机组运行的时候咋运行啊?太壮观了,哎,哎哎哎
回复
lvqiao888
2012年04月09日 19:07:45
28楼
主管还做了同程不错
回复
somethingnod
2012年04月09日 21:34:04
29楼
很漂亮整洁,
学习了
回复
aaativel
2012年04月09日 23:51:01
30楼
出水管的压力表估计是高度不够才横着安装,温度计好还是温度表好,温度计挺省钱的。
回复
tanikyang
2012年04月10日 09:06:22
31楼

1、哥们,过滤器装在回水管上的呀,看过滤器方向也该知道了。
2、如楼上所说,橡塑保温不是很好,看第四张图片,判断保温应该没有B1级。
3、进主机支管管道支架不加木托好吗,感觉保温做了,还是会有滴水现象呢。
回复