现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。
ABB ZS1 当然有上进上出的 后面加个背包 柜深好像是1840
回复
33楼
估计安装更麻烦
回复
34楼
31#和32#说的都不错
回复
35楼
真心一直做10KV或者20KV的变电所,这么高级的一直没机会。。
回复
36楼
这种情况以前也遇到过一次,造成的原因就是因为土建和电气没有配合好,因为一般的开关柜都在一层,所以在对土建提资的时候就要求土建的大梁和横梁的梁顶标高和电缆沟的底面同高程,这样就避免了这种问题的出现,以前遇到这个问题的解决方案是把开关柜的位置调换下,把PT柜放在横梁位置,当时大梁施工的时候我就发现了这个问题,所以方案也就很早出来了,后来没有什么影响。
回复
37楼
噢,很好的东东啊,要是有多一些这样论讨就好啦呢,真心像大家学习
回复
38楼
我也遇见过,由于多数出线柜都是多根电缆,没得调换,最后把柜底护板割开,重新开方形孔出线。
[
本帖最后由 arther1166 于 2012-5-28 21:30 编辑 ]
回复
39楼
手上有一个活,刚好低压柜在大梁上面,没办法把电容器柜调整到梁的位置。还好只有一根梁,再多就没招了。
回复
40楼
我遇到过,大梁上的高压柜扩容,原来是2根3*240,现在是4根3*240,没办法换柜子。只有在安装电缆头时想办法,电缆头铜鼻子在比好尺寸及方向再压接,还是接好了,不过施工难度比较大。这也是没办法!
回复