绿化带下直埋铠装电缆4*25+1*16 问电缆沟一般挖多宽多深,不用做地沟吧,地下铺沙子上面盖砖直接埋上就行吗?盖的砖一般用什么砖?问题比较初级请各位赐教。
绿化带下直埋铠装电缆4*25+1*16 问电缆沟一般挖多宽多深,不用做地沟吧,地下铺沙子上面盖砖直接埋上就行吗?盖的砖一般用什么砖?问题比较初级请各位赐教。
2楼
不要鄙视新人好不好,给扫扫盲吧
回复
3楼
5
. 3. 2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
5. 3. 5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
建议埋管敷设,简单安全易做,成本也低!
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-3 17:44 编辑 ]
回复
4楼
谢谢,设计坚持直埋,说是为了防盗,现在直埋跟铺路的配合起来比较麻烦,交叉作业,工期又紧。他倒是防盗了,我们咋防盗呀,现在不埋又不行,工地到处都是钩机,哎。。。。。。。
回复
5楼
这种交叉施工容易出问题。有一次知道直埋电缆附近要开挖,我派人守着电缆也被挖断了。还是让土建先来,铺路前先预埋管。
回复
6楼
直埋防盗?我觉得穿管防盗更靠谱,起码还要抽出来
回复
7楼
学习。。。。。。。。。
回复
8楼
图集94D164第七页
希望对你有帮助。
回复
9楼
好好好好好谢谢楼主
回复
10楼
学习了!!!
回复
11楼
大家有没有做过的 是按图施工的吗?真的铺沙 盖板? 我们是没做。监理也是水货 就这么过了。
回复