小弟昨天看到一台70KW的印刷机器但是一个师傅把N线直接打桩了的 会有安全隐患吗????符合规定吗???
小弟昨天看到一台70KW的印刷机器但是一个师傅把N线直接打桩了的
会有安全隐患吗????符合规定吗???
2楼
怎么没人说话呀???
急呀!!!!!!!!!!!!11
回复
3楼
楼主啥叫“直接打桩了的”?
回复
4楼
看你的供电方式,如果是TN-S不允许,如是TN-C-S则在PE和N线分开以后不允许.如果是TN-C则可以在N线接地.
回复
5楼
就是进了A,B,C 而N线是打的桩没从断路器上面接的
请高手指点
多谢谢
回复
6楼
安全隐患是有的,如果接地电阻过大,发生漏电时人接触容易发生触电事故,开关加漏电保护器。
回复
7楼
谢谢各位的支持
!!
回复