请大家看看
hun123
hun123 Lv.2
2006年10月16日 19:35:39
只看楼主

   小弟昨天看到一台70KW的印刷机器但是一个师傅把N线直接打桩了的 会有安全隐患吗????符合规定吗???

   小弟昨天看到一台70KW的印刷机器但是一个师傅把N线直接打桩了的
 会有安全隐患吗????符合规定吗???
免费打赏
hun123
2006年10月19日 00:19:32
2楼
怎么没人说话呀???
  

  
  急呀!!!!!!!!!!!!11
回复
fifitony001
2006年10月19日 01:05:33
3楼
楼主啥叫“直接打桩了的”?
回复
ccc678
2006年10月19日 09:08:55
4楼
看你的供电方式,如果是TN-S不允许,如是TN-C-S则在PE和N线分开以后不允许.如果是TN-C则可以在N线接地.
回复
hun123
2006年10月19日 15:35:26
5楼


就是进了A,B,C 而N线是打的桩没从断路器上面接的
 
 请高手指点


  多谢谢
回复
tely-007
2006年10月19日 17:47:04
6楼


安全隐患是有的,如果接地电阻过大,发生漏电时人接触容易发生触电事故,开关加漏电保护器。
回复
hun123
2006年10月20日 23:52:05
7楼
谢谢各位的支持
!!
回复

相关推荐

APP内打开