可能是个菜鸟问题 请问火灾发生时室内消火栓如何动作呢?消防人员是只开启着火点附近的两个消火栓么。比如计算出来室内消防水量为30 l/s ,竖管最小流量为15l/s的消防出水股数是6股,是否消防人员要开启相邻上、下两层的6个消火栓对着着火楼层喷水呢?
可能是个菜鸟问题
请问火灾发生时室内消火栓如何动作呢?消防人员是只开启着火点附近的两个消火栓么。比如计算出来室内消防水量为30 l/s ,竖管最小流量为15l/s的消防出水股数是6股,是否消防人员要开启相邻上、下两层的6个消火栓对着着火楼层喷水呢?
12楼
高层建筑中的消防立在自防自救,有些大楼自己就组织义务消防队。
火灾初始,室内消火栓是肯定用得到的。专业消防队是不清楚大楼的配置及消防设施的具体位置的。
回复
13楼
我的理解是着火的时候不只是一层着火.好多时候是相邻的几层都烧起来了.那样的话不就都派上用场了?
回复
14楼
现在很多工厂,小区都配有保安,一般他们都经过消防培训,都会使用室内消火栓,火灾初期,他们可以用消火栓水扑灭火灾,要是没有室内消火栓,那救火真的只能等到消防队来了.
回复
15楼
现在的规范太死了,作为一般人员消火栓根本操作不了,只能消防人员使用。但消防人员赶到时消防车也到了。消防栓设置对于立足于自救的高层建筑尚可,对于多层没有必要。
回复
16楼
多层的,在火灾初期,还是需要楼内经过培训的人员进行操作的,10MIN的消防用水量就是基于此目的,初期的火灾,灭火效果要好许多,消防车到,一般是专业消防人员使用。
回复
17楼
不对,1个着火点只按3个消火栓计算,你所说的6个是按2个着火点考虑的
再说1个15l/s的立管上不可能同时开6个消火栓,同时开,保证不了充实水柱的
回复
18楼
高层建筑强调自救,如果是组织非消防人员灭火而启动消火栓,那么要在接好消火栓水带和水枪的后启动消火栓按钮。
至于你说的启动6个消火栓可能不是太可能,你的考虑可能是30L/s,每个消火栓的出水5L/s,但是要看是否这六个消火栓是不是在一个立管上,如果立管的流量达不到的话,水压就难以满足了。
这个要考虑到三个地方,1.消火栓用水量,2.水枪用水量,3.竖管的流量。
回复
19楼
并不需要同时使用那么多消火栓,假如火点很小,一个消火栓就可以解决问题,难道30L的量非要都用上吗?我们做消防设计一般都是按最不利情况设计的,其实按照现状来讲,.我觉得这里有一个隐含的问题是需要注意的,一般人都不会用消火栓(只会逃生,甚至好多人都不知道在火灾时怎么逃生),本来如果会使用消火栓灭火的话,就不用逃生了,可是为什么没有人教?何况教大家学怎么使用消火栓并不是一个多难的问题,只要大家都会了,消防队都可以不用了.
回复
20楼
t1t1
回复
21楼
消火栓是用来在火灾前期不大时灭火的,当然很大的时候你也不会去用.
回复