可能是个菜鸟问题 请问火灾发生时室内消火栓如何动作呢?消防人员是只开启着火点附近的两个消火栓么。比如计算出来室内消防水量为30 l/s ,竖管最小流量为15l/s的消防出水股数是6股,是否消防人员要开启相邻上、下两层的6个消火栓对着着火楼层喷水呢?
可能是个菜鸟问题
请问火灾发生时室内消火栓如何动作呢?消防人员是只开启着火点附近的两个消火栓么。比如计算出来室内消防水量为30 l/s ,竖管最小流量为15l/s的消防出水股数是6股,是否消防人员要开启相邻上、下两层的6个消火栓对着着火楼层喷水呢?
32楼
读书用到方恨少啊,好好学年轻人.
回复
33楼
室内消火栓的使用我也是一知半解提出来,大家讨论.
大约八十年代初,高层民用建筑刚兴起,国家消防局在无锡办了个消防培训班,由朱吕通讲的课(他是消防干警的祖师爷—一点不为过).---必须说明下面的部分是我的理解.
1. 消火栓的使用要分高低规
2. 多层建筑消火栓给老百姓用,消防部门出动规定十分钟(第一出动应<十分钟),在消防队到达前老百姓就用室内消火栓救火,消防队到达,主要用室外消火栓来灭火..
3. 高层建筑立足自救.所谓自救指主要靠室内消火栓来解救,十分钟前老百姓用,十分钟后消防到达现场控制消防电梯,控制消防控制室,控制消防水泵房,用室内消火栓来灭火.当然室外消火栓也用.
下面是一些看法:
4. 至于高层民用建筑设计防火规范也讲两股水柱,那消防水量为何要20,30甚至40L/S呢?因为有上下左右用水的问题.
5. 规范中消防水量的大小就象条文说明,是参考了国外数据,又根据国力,又参照已往灭火经验,它的数值也只具相对真理性,这不难理解,喷淋系统设置范围越来越广就是一例证.
6. 以上意见只是个人之见,不当之处,请指教
回复
34楼
高层建筑强调自救,如果是组织非消防人员灭火而启动消火栓,那么要在接好消火栓水带和水枪的后启动消火栓按钮。
至于你说的启动6个消火栓可能不是太可能,你的考虑可能是30L/s,每个消火栓的出水5L/s,但是要看是否这六个消火栓是不是在一个立管上,如果立管的流量达不到的话,水压就难以满足了。
这个要考虑到三个地方,1.消火栓用水量,2.水枪用水量,3.竖管的流量。
同意18楼的观点,六层以下的单元式住宅楼规范也没规定一定要做室内消防给水。
回复
35楼
转移一下话题,我们这里最常用的还是灭火器,室内消火栓的确没有怎么用,电网太多了!但设计还是需要的!
回复
36楼
good
回复
37楼
看了有些人的回复,真是想叹息呀!!好好看看建筑设计防火规范中的规定及说明,同时好好学学消火栓的布置的计算方法。这里不是来声讨消防队的,因为任何国家,任何地区的消防人员到达现场均需要一定的时间。所以才会制定出建筑设计防火规范,规范里面也明确指出,是扑灭初期火灾和自救。
回复
38楼
等消防来救基本上是烧的差不多了
回复
39楼
消火栓怎么会是个摆设?火灾发生时,感烟(或感温)探头将着火信息反馈到消防控制中心.消防控制中心联动119报火警.温度达到68度,喷淋喷头爆开自动灭火.懂一点消防常识的人,按下设于消火栓箱内的紧急启泵按扭,水泵启动,接上水龙带即可灭火.如果不懂,就用你知道的简单逃生方法逃生,如果再不动,只有凭运气.
回复
40楼
消火栓是专业消防人员到来前用的,规范一点的企业也许有经过训练的操作消火栓的人员,一般建筑发生火灾时,大家都是逃生,谁管消火栓呢?对于公共建筑,消火栓作用太小了,
回复
41楼
1 肯定有用
2 消防队对楼区消防很熟悉
3 本人就给消防队送过图纸包括外井图纸
回复