3通位置合理吗,大便会不会冲细管里
qq88266934
qq88266934 Lv.2
2012年04月04日 17:33:44
只看楼主

请问 下面图中 3通位置合理吗?我是怕大便会不会冲到细的管子里呢?

请问 下面图中 3通位置合理吗?
我是怕大便会不会冲到细的管子里呢?

1_201104021720531Xx3P.jpg

免费打赏
hzx198451
2012年04月06日 16:47:57
13楼
最好是在上游接管,虽然不会反水,但是马桶冲水量大的话在三通位置会形成虹吸,破坏存水弯的水封
回复
shenhanghua
2012年04月06日 21:54:06
14楼
通常也是这样设置的,坡度需满足
回复
water5308
2012年04月07日 09:46:10
15楼
应该也没啥问题。不过还可以将小管的标高抬高些,或者尽最大的坡度进行安装,同时有空间的话,那个DN100的三通改为斜三通。
回复
wangweivcc8
2012年04月07日 11:00:56
16楼
采用顺水三通,应该不会。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月07日 11:14:28
17楼
没有问题,
回复
xfk666
2012年04月07日 20:50:40
18楼
不会流至小的支管内,但那个三通应该用斜三通才对(这个高度应给能满足)。
回复
dawn911
2012年04月07日 20:57:38
19楼
这个问题不大,基本不可能冲回细管里面,基本是顺水的
回复
m530068968
2012年04月07日 22:53:42
20楼
看来以后画图,最好还是弄个45度的接头
回复
cryge21
2012年04月08日 13:45:24
21楼
没有问题.. 不会流到小管
回复
灌水玩
2012年04月08日 16:36:50
22楼
这种布置牵涉到合理设置立管的位置,大便器排水宜靠近立管,其他卫生洁具排水宜位于大便器后接入横管,照片中这种接管方式,在立管堵塞的情况下,大便器冲水会破坏前端其他卫生洁具的水封。