对于变压器容量的计算有些理不清了,请各位来指点下
dafu005
dafu005 Lv.2
2012年04月04日 20:15:24
来自于变压器
只看楼主

我一直以来算变压器容量的方法:sjs=PJS/ cos / 负载率 cos 为补偿后的 功率因数 无功补偿的容量按照变压器的容量的1/3来选择 因为一直这样算 这样选择 这两天忽然看见有人用无功来算 方法大概是这样子的: 先求补偿前的无功 用补偿前的tan1 在求补偿后的无功 用补偿后的无功 用补偿前的无功减去补偿后的无功 得出来最后的无功 然后用无功和有功的 平方和开放来得到 S 在除以负荷率 得出来sjs

我一直以来算变压器容量的方法:sjs=PJS/ cos / 负载率 cos 为补偿后的 功率因数 无功补偿的容量按照变压器的容量的1/3来选择
因为一直这样算 这样选择 这两天忽然看见有人用无功来算 方法大概是这样子的:
先求补偿前的无功 用补偿前的tan1 在求补偿后的无功 用补偿后的无功 用补偿前的无功减去补偿后的无功 得出来最后的无功 然后用无功和有功的 平方和开放来得到 S 在除以负荷率 得出来sjs

我想问下哪一种方法是大家一直用的 假如用的第二种方法 那么补偿前的无功到底怎么的出来 莫非要一层一层的从末端来计算么 这样子在选变压器的时候很费时间吧应该 况且也不是那么准确吧应该

欢迎大家来指点下 ,要是真的都是按照第二种方法来算 那么我的以前的思路真就被颠覆了
免费打赏
yinhuixiayan2004
2012年04月04日 23:53:32
2楼
果一样的
回复
dafu005
2012年04月05日 10:53:30
3楼
结果会是一样的么 ? 额 那我在算算看
回复
dafu005
2012年04月05日 11:35:12
4楼
我算了下 确实差不多 只有0.几的误差 看来我一直算的 没啥大错误
回复
zzhspeed
2012年04月05日 14:23:36
5楼
第二种方法是科学的,设计院的负荷计算都采用的第二种方法。
第一种方法是一种经验法,一般是在工程中作为简单估算用的,这种方法有个很重要的前提就是此变压器末端负载主要是民用设备,比如照明插座、风机水泵、空调等。不允许用在工业项目上。原因主要是因为:所谓按1/3容量进行补偿,只能用在自然功率因数在0.8左右的情况。民用一般都在0.8,工业很不一定。其次还有负载率不同补偿容量当然也有变化。
所以,第二种方法才是考虑到所有因素后的科学方法。
回复
wan512mm
2012年04月07日 11:44:16
6楼
一直以来都是按第二种方法算!!!现在才知道有第一种算法。。长见识了。。以后民用的可以省点时间了。。呵呵~