求助(关于市政污水管网)
liaoxu
liaoxu Lv.2
2004年03月21日 16:50:59
只看楼主

哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!

哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!
帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
免费打赏
19780309
2004年03月26日 12:43:27
22楼
刚做完设计不久!
做的时候我和楼主有相同的苦恼,后来我们主设人给了我上边的建议!(我们主设是做了一辈子管道的老人,经验还是很丰富的,她对规范中好多规定都很有见地)!
回复
liaoxu
2004年03月26日 13:18:49
23楼
我觉得规范中很多限制其实都是针对混凝土管做的,现在用塑料管很多已不再适用了!我们目前也准备按较小的坡度设计.
350-500的在0.001左右,500-700的在0.0008左右,800-1000在0.0007左右.
流速\充满度都可满足,就是不知做下来怎样!也算做一次尝试吧!
欢迎大家继续探讨!
回复
freeydd
2004年03月26日 13:28:57
24楼
同意liaoxu的看法,我正在作大量管网的设计,我认为合理的划分排水区域也能有效的减小坡降。
回复
mushi
2004年03月26日 16:38:05
25楼
我认为你可以划分排水区域,毕竟3公里很长。350-500的在0.001左右,坡度可以适当的缩小,但0.0006是不是太小了,最小流速一定要满足。
我只是一个刚毕业的学生,小小建议还请各位前辈指教。
回复
goldwp
2004年03月27日 11:34:25
26楼
是否排水管网的管道衔接时,管道之间相差两级不太好?
回复
palay
2004年03月27日 17:20:55
27楼
坡度不是关键因素,关键看流速,室外排水规范规定第3.2.6条规定流速为0.6m/s,其中还有一句活话,在注释里,原话是“设计流速不满足最小流速时,应增设清淤措施”,所以我认为,一般情况下,控制流速在0.6以上,没办法时,不小于0.43m/s,但要增设卧泥井。0.43m/s(不淤流速)。
回复
water-elf
2004年03月28日 12:40:37
28楼
不对,关键是流量,一定要考虑坡度,兄弟,叫你徒步上月球你也上吗,该设泵站就设,资金问题交给甲方,你只要说明为什么一定要设!
回复
water-elf
2004年03月28日 12:49:26
29楼
兄弟,我觉得你应再考虑一下管网的布置,说不定问题就能迎刃而解!
回复
hegy6363
2004年03月28日 17:10:00
30楼
关键是流量,坡度也要考虑
回复
zzg1880
2004年03月29日 10:00:44
31楼
关键是流量,坡度更要重点考虑,对于无压管道坡度更重要。
回复

相关推荐

APP内打开