200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
drinking
drinking Lv.3
2006年10月17日 11:39:29
只看楼主

200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?800米可否? (带状供电区域)

200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
800米可否? (带状供电区域)
免费打赏
foggyleeca1982
2006年10月23日 17:46:02
22楼
供电半径250米。最好不超过300米。

是对的,但是不是应用所有场所的强制性的语句。

不能一味的教条主义,根据不同的情况有不同的调整,难道301米不适合低压直供非要搞2个变压器高压供电???
回复
gongwanni
2007年01月10日 22:26:55
23楼

这是按一般电线选型说的,只要加大导线截面,800米是可以供的,只是要算经济帐。