这个是我现在负责的体育馆63塔吊基础,塔吊是在房子里面,混凝土浇筑面比地下室基础底板面要低,可惜被我这个傻帽把标高搞错了,难受的是混凝土浇完后才发现的 ,现在底板钢筋扎不通了,没办法塔吊基础全部打掉,30M3混凝土,还有钢筋,标准节,损失1万5千块,哎~~同行们,平时工作时一定要细心啊,图纸多看,标高多复测下,引以为戒。
这个是我现在负责的体育馆63塔吊基础,塔吊是在房子里面,混凝土浇筑面比地下室基础底板面要低,可惜被我这个傻帽把标高搞错了,难受的是混凝土浇完后才发现的
,现在底板钢筋扎不通了,没办法塔吊基础全部打掉,30M3混凝土,还有钢筋,标准节,损失1万5千块,哎~~同行们,平时工作时一定要细心啊,图纸多看,标高多复测下,引以为戒。
22楼
严谨好重要,引以为戒
回复
23楼
hehe ,学习了,施工需小心,行业有危险
回复
24楼
还没到那个时候
回复
25楼
塔吊浇好后,基础顶标高是比底板底标高低,最少也要跟底板平,这样底板钢筋才能扎的通,质检站验收才能过,完工后,这个标准节就是报废了,露在外面的就只能割掉了。
回复
26楼
标高不对,是不是浇得太高了,然后打掉重新浇筑塔吊承台混凝土
回复
27楼
我也不是一个细心的人,今后一定要注意了。
回复
28楼
要多看图纸,不然很容易犯错误
回复
29楼
塔吊基础没有模板?
钢筋下面没垫层?
回复
30楼
学习了
回复
31楼
有了这次教训以后你会在以后的工作,绝对重视这个标高的问题,干技术工作一定要认真,马虎不得,这损失花得太不值了!
回复